【01獨家】
中環灣仔繞道將在1月20日首階段通車,隧道內多條裂紋清晰可見,早前被傳媒揭發有滲水。《香港01》獲得部分石屎溫度監測報告,發現有超過約100個監測位置,石屎在澆注和凝固時的溫度和溫差不合格,駐地盤工程公司艾奕康(AECOM)在2013至2014年間,多次去信承建商中國建築工程要求改善,但不合格的報告持續出現。
工程師指,石屎凝固時的溫度和溫差不合格,會令石屎內部出現裂紋,降低石屎強度和增加鋼筋被滲水鏽蝕的風險。路政署指,承建商已委託專家調查,確認不會減弱石屎強度和隧道結構
溫度超兩成 溫差超六成 有監測器損壞
當中艾奕康的駐地盤工程師,多次向中國建築指出,多個石屎監測點的溫度和溫差超標,當中更發現有監測的熱電偶器(thermocouple)損壞,無法監測。不合格的位置,主要在「臨時公眾貨物裝卸區填海工程(東)」(TPCWAE)段,即細避風塘旁、臨近紅隧入口西邊位置,涉及隧道的牆身(wall)、天花(top slap)和石屎底板(base slabs);另外亦有部分不合格的位置,在TS4/ME4段。
建築工程均有俗稱「落石屎」的澆注混凝土工序,混凝土在凝固時,因為化學反應而產生熱量。路政署規定,凝固時混凝土的最高溫度為70攝氏度,內外溫差須在24攝氏度內,但根據監測報告,多處溫度超過70度上限,部分更達到84度;而溫差監測亦多處超過上限24度,部分地方更錄得溫差超過35度。