高雄地檢署偵辦前鎮氣爆案有新進展!檢方前天雖在地下箱涵發現李長榮化工公司(榮化)管路有破洞,高市府也點名榮化就是氣爆元兇,但檢方比對溢漏數據後,懷疑溢漏點「不只一處」,目前還無法排除中油、中石化、欣高瓦斯與欣雄瓦斯4家公司嫌疑,今起將會同專家利用透地雷達等儀器,地毯式清查氣爆區域下方所有石化管路分布與破損狀況,釐清責任歸屬。
上周四深夜氣爆發生後,高雄市勞工局隨即到中油前鎮儲運所,蒐集業者管線操作紀錄,發現有一條管徑4吋通往仁大工業區的輸送丙烯油管,事發當晚8時40分至9時,曾出現壓力異常狀況。警方傳喚各家業者操作人員9人,結果發現是華運倉儲到榮化大社廠間,一條丙烯輸送管線出問題。
擴編電機背景人力
前天(8月2日)下午,雄檢出動8名檢察官勘驗地下管路,並要求榮化李姓副廠長,以及中油、中石化與華運代表陪同指認管線,在第一氣爆點二聖一路、凱旋路口的箱涵內,發現一條榮化的4吋輸氣管,有一個正方形補丁已鬆脫的破洞。晚間4人被以證人身分帶回前鎮分局偵訊,釐清案發前後各家管路輸液運作狀況與維護細節,直到深夜零時才結束。
專案小組初步發現,第一氣爆點附近3個輕軌站體施工,這幾天均未動工,暫排除挖破管線的可能性,但若僅榮化管線的一處破洞,就引發轟街氣爆的重大災難,恐需持保留態度,有必要全面地毯式清查。
雄檢昨下午緊急召集警、消、鑑識等單位,開會討論氣爆疑點,會中決定擴編專案小組陣容,將偕同辦案檢察官增加為6人,另徵召具有電機與鑑識背景的4名檢察事務官。
追查怠忽職守責任
會後擬定4大偵辦重點,首先將重建氣爆區域地底所有管線分布、位置,並釐清管線所屬公司與維修紀錄,將要求高市府等單位提供下水道設計施工資料,同時向相關公司調閱管線圖表,繪製管線分布情形。
第二,地毯式勘驗地底箱涵,確認溢漏點數量、位置,且不排除在已遭掩埋的氣爆區上方,使用透地雷達等儀器,偵測下方管線配置;第三,協同專家勘驗可疑溢漏點,釐清溢漏原因。第四,清查民眾通報到連環大爆炸的黃金3小時內,有無相關公司、公家機關,怠忽職守、延遲通報。
專案小組昨也調閱17年前中油氣爆案卷證作為參考,該氣爆案造成14人死亡、15人輕重傷,中油官員並被控廢弛職務釀成災害罪,賠償4億多元。雄檢發言人黃元冠昨表示,現階段最重要的就是確認氣爆原因,「目前無法斷定誰是元兇,檢方會續追責任歸屬,絕不能草率!」
恐是丙烯氣化誤判
榮化董事長李謀偉昨回應,管壓出現異常第一時間有停機檢測,確認在沒有加壓輸運狀況,仍能「持壓」保持每平方公分約13公斤壓力,30分鐘後確認管線沒問題,與華運雙方同意才繼續輸運,均依標準作業程序故未通報,當時不知市區疑有丙烯外洩。李謀偉說,管線是20年前由中油統一建置,迄今均委由中油每3個月巡檢一次。但中油發言人張瑞宗昨重申,中油與榮化無維修合約,也從未收過維修費。
有網友分析大爆炸原因,在於榮化、華運用輸送管兩端「保壓測漏」方法測試,未考慮丙烯在壓力下降時會氣化成氣體,繼而維持飽和蒸汽壓狀態,壓力維持一定數值,造成雙方誤判丙烯沒洩漏。
「竟邊開閥邊抓漏」
成功大學材料科學及工程學系教授廖峻德說,網友分析理論沒錯,但實務上須考慮因素很複雜,包括當時有無燃燒、管線溫度、洩漏處內外環境是否已達壓力飽和狀態等變因。廖峻德則抨擊李長榮、華運「心態不對」,「壓力異常就不該繼續操作,邊開閥、邊抓漏是很嚴重的致命疏失!」
氣爆案檢方調查四大重點
重建管線:將氣爆區域的地下石化管線,相關設置路線、分布、所有權歸屬及管理維護紀錄等資料,重新彙整出平面圖
勘驗箱涵:全面勘驗氣爆區域下方所有箱涵,地毯式清查確認丙烯溢漏點數量、所在位置
釐清氣爆原因:針對疑似丙烯溢漏點的破裂管線,會同金屬專家鑑識破損漏氣原因
追查行政疏失:調取環保局、消防局與各家埋管公司的聯繫與處置紀錄,追查行政機關有無疏失
登入後,內容更豐富
您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?註冊
×
|
|